4 t: a5 x3 s/ v$ COKUMA MB-46VA的程式容量空间相对较小,呼叫大容量文件时可能会报警“5223 Program buffer overflow 程式缓存溢出”。出现这样的情况,一般需将不使用的程式删除,并且压缩LIB空间,重新载入LIB文件。在这过程中需要花费较多的时间,这里我们介绍一种临时性的解决方法。
% \& Z- ]3 Z% W5 X: K' ?
1 c+ ^4 K3 Q& g" C' Z* i在AUTO 自动模式按[F1] (MAIN PRG_OPER 主程式操作)→[F1] (PROGRAM SELECT 程式选择)后出现上图所示的画面。图中带“*”的地方是程式运行方法。一般情况该处是设定为“A-Mtd”。此种设定可使用[F6] (QUICK EDIT 快速编辑)快速地编辑主程式。对于我们的加工来说非常的方便。但是“A-Mtd”需要较大的磁盘缓存空间,运行大容量文件时就可能报警“5223 Program buffer overflow”。
( S; ~3 g' T5 C 倘若是呼叫部分副程式出现上述报警,我们则可将机床如图带“*”的地方设定为“B-Mtd”再重新呼叫。“B-Mtd”无法使用[F6] (QUICK EDIT 快速编辑),需要的磁盘缓存空间较“A-Mtd”少。一般说来,设定为“B-Mtd”可临时解决大容量文件无法呼出的问题。
, o& F) I9 ?. N如果是呼叫我们经常用到的副程式出现报警,或者是设定为“B-Mtd”还是无法呼出程式,请知会技术组。
9 A: c' [8 A8 R注意:
1 c% |+ I1 D3 j6 Q! k1、 此设定无需断电 ;# e) T/ C+ d8 i h1 p0 D
2、 “A-Mtd”是机床的标准设置,设定为“B-Mtd”只是临时性解决大容量文件无法呼出的现象,程式使用完后需还原为“A-Mtd”; |